粉尘传感器安装标准
粉尘传感器的安装标准主要包括以下几点:
1. 安装位置 :
回采工作面:上隅角安装T0传感器,往外10米范围内安设T1传感器,在回风口10—15米处安设T2瓦斯、温度、CO传感器;当回采顺槽巷道大于1000米时,安装T中传感器。
开掘工作面:在风筒出口对帮距工作面迎头3-5米处安设T1传感器,距回风口10—15米处安设T2传感器,当掘进到1000米时,安装T中传感器。
双巷掘进期间:工作面和回风流安设甲烷传感器标准同开掘工作面,另外需在两工作面混合回风流中安设一台甲烷传感器。
采煤工作面:推进到停采线周围,而采到T1、T2传感器相距不足50米时,可只安设T1传感器,但采掘工作面的断电功效必须贯穿整个生产过程。
采区回风巷:安设甲烷、CO、风速传感器。
井下各机电硐室:需安设温度传感器,报警值≥34℃。
2. 传感器安装要求 :
甲烷、温度、CO传感器应垂直吊挂,距顶板顶梁不得大于300mm,距巷道侧壁大于200mm。
风速传感器应设置在巷道前后10米无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无改变、能正确计算风量的地点,其悬挂应采取硬连接方法固定,风速检测口应垂直于风流方向。
3. 其他注意事项 :
传感器距底板1.5m-2m,距巷帮不小于0.5m。
安装时应参考传感器使用说明书和相关规定,并根据实际情况进行合理调整。
传感器应定期进行维护和管理,包括清洁、校准等,以保证测量准确性和稳定性。
请根据具体的工作环境和安全规定进行安装,并确保遵守当地的安全标准和法规。